сколько страховка обошлась?
Труба ЦС, это многослойная PERT\AL\PERT.
Два слоя трубы приклеиваются к алюминию клеем, не лучший выбор для нижних этажей, где самое большое давление, возможно расслоение трубы.
Фитинги ЦС под радиальный пресс, TH профиль используют. Из латуни CW617N, возможно вымывание цинка (коррозия), имеют уплотнительные колечки, которые легко могут задраться при монтаже и не дать течь, по началу.
А какое давление в домах ЦС и температура в отоплении?
Видео, не к месту.
В башнях, 6 бар есть, 65 градусов дают.
Видео - испытание металлопластиковой трубы.
кстати. нет видео где испытывают трубы из сшитого полиэтилена(рехау). только под пресом.
Зато много видео где мужики в кастюмах рассказывают про гарантии странно как-то.
Причем тут видео про трубу которая под пайку?
Что вы хотите узнать и увидеть про Rehau? Я вам покажу и расскажу.
Тестирование труб PEX началось в 1973 году по инициативе немецкого изобретателя Томаса Энгеля. Эксперимент длительностью 30 лет (250 566 часов) завершился в июне 2003 года. Трубы тестировались в непрерывном режиме при температуре 95°С и давлении 10 Бар, и по окончании теста остались в рабочем состоянии.
Вы не понимаете, труба PERT на видео и труба PERT от ЦС, это небо и земля. Разные технологии производства и монтажа.
Не понимаю, и пытаюсь понять: когда рванет?
1,3, 5,7,10 лет.
И в чем может быть проблема? в соединениях, в трубе?
9а микрорайон и вдругих домах ЦС(которым 3-5 лет), там же установлены металлоплат от ЦС? были там случаи прорыва?
или мы новаторы?
p.S. 95°С и давлении 10 Бар и именно на эти хаарктеристики дается 50 лет гарантии от рехау, если чтото увеличится - то все