+ Ответить в теме
Страница 1 из 41 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 405

Тема: Водоснабжение\канализация\сантехприборы

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях

    Водоснабжение\канализация\сантехприборы

    Задавайте вопросы, получайте ответы.

  2. Пользователь сказал cпасибо:
  3. # ADS

    Регистрация
    Всегда
    Адрес
    Advertising world
    Сообщений
    Много


     

  4. #2
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    Так, в личку полетели вопросы и предложения. За предложения спасибо, но я тут не для этого. Задавайте вопросы тут, пускай другие тоже получают информацию. Какие бы они не были, я думаю полезно будет всем.

  5. #3
    Модератор Аватар для Rinat
    Регистрация
    17.08.2011
    Адрес
    Юбилейный пр-т 60
    Сообщений
    831
    Сказал(а) спасибо
    487
    Поблагодарили 609 раз(а) в сообщениях
    Рекомендуемая марка арматуры для разводки от входов (запорная, грязевики, тонкая механическая очистка, коллекторы, ограничитель давления и т.п...) ? Примерная схема водоснабжения - латунь (металл до коллекторов), далее полипропилен. Как Вы относитесь к Valtec, что стоит по умолчанию в п44 ?

  6. #4
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    Сегодня я он лайн через планшет, очень не удобно печатать. Завтра утром дам развернутый ответ.
    Коротко, из арматуры я использую FAR. Valtec и полипропилен призераю. Единственное, краны шаровые на полотенцесушитель можно оставить, остальное я бы все поменял.

  7. #5
    Senior Member
    Регистрация
    27.04.2012
    Сообщений
    395
    Сказал(а) спасибо
    171
    Поблагодарили 452 раз(а) в сообщениях
    А за что Вы полипропилен презираете?

  8. #6
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    Доберусь, до клавиатуры все распишу.

  9. #7
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    Я использую следующую арматуру:
    -Кран шаровой Oventrop\Bugatty
    -Фильтр механической очистки (косой грязивик) Far\Itap
    -Патрубки для вода счетчика Tiemme\Itap
    -Вода счетчики Itelma;B-Meters\ПК Прибор
    -Обратные клапана Oventrop\Itap
    -Фитинги резьбовые Viega\Tiemme
    -Сгон (американка) Itap\Tiemme
    -Фильтры тонкой очистки Far\Гейзер Тайфун\Tiemme
    -Редуктора давления Far\Honeywell\WATTS\ICMA\Itap
    -Коллектора FAR
    -Трубопроводы Rehau\Медь пайка\метало пластик

    *Левый производитель, дороже правого и по убыванию. Подбор арматуры по бюджету.

    Разводка в квартирах, от застройщика на 60;7;9 домах имеет право на жизнь, только при условии полного доступа к ней.
    Качество вентилей на квартирных отводах ГВС\ХВС отвратное, менять придется рано или поздно, шаровые краны на полотенцесушитель можно оставить смело, это по П44. На Челомея 7, менять желательно все.

    Полипропилен как система трубопроводов, по всем позициям (кроме цены), проигрывает всем среди наиболее распространенных систем.

    Трубы из сшитого полиэтилена, металлополимерные трубы из PEX или PERT, трубы из цветных металов (медь, нержавеющая сталь) легче переносят давление и нагрев, срок службы на гвс и отоплении больше, в отличии от полипропилена.

    Большой недостаток у полипропилена, это его фитинги для перехода на трубную резьбу. Фитинги из за своего строения, больше подвержены механическому воздействию или вымыванию цинка из латунной вставки. Представьте, однажды захотите поменять смеситель, в ванной. Начнете раскручивать эксцентрик или вентиль, а у вас вставка латунная в фитинге будет прокручиватся, не приятно будет ломать стену.

    Полипропиленовые системы скудны на монтажные элементы. Посмотрите на фото, там планки под смеситель для ванны полипропиленовая и планка Rehau. Кусок пластика с парой отверстий под саморез, не очень удобно ставить в штрабу и выводить уровень и угол. Планка Rehau, выполнена на отлично. Имеет уши для монтажа снаружи штробы, на этих ушах есть отверстия разной направленности для регулировки в закрепленном состоянии. Внутри планки находятся отверстия с резьбой, на которые устанавливаются монтажные углы (вода розетка) отверстий много, так что можно произвести установку углов под разными углами. Монтажны углы, имеют ушки с винтами под шестигранник. Винты надежно зафексированным двумя шайбами из пластика. Такими же прелестями могут похвастаться большинство систем из PEX\Меди\МП.

    Полипропиленовые системы, не удобны в обслуживании.

    Некоторые ставят в большой плюс, способ соединения (термическая сварка) полипропилена, мол типа соединение становится как литая труба. При условии качественного монтажа, разницы по надежности соединений между термической пайкой\пресс\натяжная гильза\пайка нету. Все очень надежно и это не показатель. А при коллекторной разводки, тот же PEX\МП\Медь, тянутся одной трубой в отличии, от большого количества паек углов полипропилена. Пайка полипропилена более заморочена, чем пресс системы. Пресс систему\пайка можно полностью собрать на сухую (примерить) и запрессовать\спаять потом всю систему сразу. Полипропилен надо паять узлами, ловить углы и длину с большой точностью. Если пайка полипропилена будет не качественная, жди беды, только не сразу. Тут и наплыв при перегреве (уменьшение проходного сечения трубы), течь швов, расслоение армированной трубы. Пресс соединения меньше подвержены человеческому влиянию на качество соединения. Так же стоит, отметить что монтаж пресс систем дешевле, чем пайка полипропилена, есть монтажники которые за пайку меди берут теже деньги, что и за полипропилен.

    Недостаток полипропилена, в том что он доступен всем из за цены инструмента. И этим пользуются лепилы. 1700 рублей и можно об паять высотку. Пресс системы начинаются, от 7000 рублей и до 100 000+ рублей.

    На фото:
    планка полипропиленовая Kalde - 116 рублей
    планка Rehau с углами установочными - 700 рублей
    угол Viega под пайку медь - 80 рубелй
    угол пресс Oventrop для метало пластиковой трубы красная бронза - 600 рублей
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0717.jpg
Просмотров: 292
Размер:	65.6 Кб
ID:	2793  
    Последний раз редактировалось Мастер; 20.12.2012 в 21:23.

  10. 9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  11. #8
    Senior Member
    Регистрация
    29.10.2011
    Сообщений
    1,482
    Сказал(а) спасибо
    435
    Поблагодарили 805 раз(а) в сообщениях
    Можно я пару профильных вопросов задам

    1. Почему все же Rautitan Stabil предпочтительнее Rautitan Pink для разводки отопления? Или это исключительно вопрос личных предпочтений?
    2. Можно ли в стяжку "кинуть" отдельный шланг 4 метра с холодной водой для холодильника?
    3. Расскажите, пожалуйста, о рассчете кол-ва секций радиатора в зависимости от площади комнаты и этажа (25-этажный дом, верхняя разводка, 2 этаж).

    Заранее большое спасибо!

  12. #9
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    1. Есть некоторые преимущества, в виде удобства монтажа (держит форму из за армирования алюминием), большая толщина стенки трубы, психологическое воздействие на мозг монтажника армированием алюминием. Но есть правда минус, Stabil теперь из PEX-c, в то время как Pink из PEX-a. А так Pink, ето тоже очень хорошо и не как не хуже.
    2. Не надо шланг кидать, кидают до холодильника трубу и к ней подключают холодильник.
    3. Берем тепло потери помещения 100 ватт на квадратный метр. Соответственно, что бы отопить помещение 20 квадратных метров надо 2000 ватт. Подбираем радиатор, например одна секция би металл Rifar B500 имеет мощность 200 ватт (очень важно что это при температуре теплоносителя 70C), следовательно делим теплопотери помещения на 200, итого 10 секций.
    Тут есть одно но. Когда двух трубная система отопления (например как на Челомея 7, разводка по полу подача\обратка) температура теплоносителя у всех одинаковая. А вот в домах серии П44 (60 и 9), система однотрубная, последовательная с верхней подачей. Получается, что на верхних этажах температура теплоносителя выше, чем на этажах ниже. Там уже другой расчет, но его не стоит проводить самому. Я советую Всем, кто будет менять радиаторы к П44, ставить количество секций в соответствии с установленным сейчас регистром. Если снять кожух, с боку у регистра есть наклейка с мощностью. Это позволить, сохранить тепловую нагрузку дома и не "посадить" соседей с низу. Так же два нюанса есть, радиатор должен располагаться под каждым окном, и длина радиатора должна быть не меньше 50 процентов длины окна.
    Последний раз редактировалось Мастер; 20.12.2012 в 23:42.

  13. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  14. #10
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
    1. Но есть правда минус, Stabil теперь из PEX-c, в то время как Pink из PEX-a. А так Pink, ето тоже очень хорошо и не как не хуже.
    Это не минус трубы в целом, минус только в сравнении с PEX-a. PEX-c, тоже очень качественная труба.