+ Ответить в теме
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 45 из 45

Тема: Отопление

  1. #41
    Senior Member
    Регистрация
    03.06.2012
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    935
    Поблагодарили 618 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Миша Посмотреть сообщение
    Екатерина, Вы вместе со всеми жильцами вашего дома платите в соответствии с потребленным количеством тепла всем домом, пропорционально поделенном на все квартиры в соответствии с их площадью (домовой счетчик тепловой энергии это считает), этот показатель складывается из произведения разности температур, теплоемкости воды и расхода, соответственно если на улице тепло, генерирующая организация подает температуру всему дому в соответствии с температурным графиком.

    И отвечу на ваш вопрос, температура теплоносителя регулируется снабжающей организацией в соответствии с расчетным температурным графиком для данного региона и определенной температуры окружающего воздуха, и к сожалению вы нигде не получите в 0 градусов ваши желанные 70, и не 70, а 95 по графику (70 это обратка). И регуляторы стоят у Вас, потому что для всех различны комфортные температуры внутри помещений, кому-то 24 подавай, кому-то 20. И я все-таки думаю что у Вас не 5-10 градусов, это температура холодной воды, не горячей, градусов 40 у Вас сейчас должно быть на входе в батарею
    Миша , ваши опасения по поводу ИТП подтвердились ( повысительных насоса 2), к сожалению оборудование в ИТП подобрано не правильно, сказали что работают в этом направлении программисты и поставщики.

  2. # ADS

    Регистрация
    Всегда
    Сообщений
    Много


     

  3. #42
    Member
    Регистрация
    12.11.2012
    Сообщений
    68
    Сказал(а) спасибо
    14
    Поблагодарили 12 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Екатерина12 Посмотреть сообщение
    Миша , ваши опасения по поводу ИТП подтвердились ( повысительных насоса 2), к сожалению оборудование в ИТП подобрано не правильно, сказали что работают в этом направлении программисты и поставщики.
    очень интересно посмотреть на этого проектировщика, кто сделал неправильный пьезометрический график и неверно подобрал повысительные насосы, если конечно это не косяк строителей, которые отступили от проекта, но все-равно это достаточно быстро исправляется, вот только не пойму что там программисты делают, хотя возможно это наладчиков так именуют) поэтому не расстраивайте, надеюсь в следующем отопительном сезоне таких проблем в Вашем доме не будет, а будет тепло и уютно)

  4. #43
    Senior Member
    Регистрация
    14.12.2012
    Адрес
    Близко
    Сообщений
    941
    Сказал(а) спасибо
    73
    Поблагодарили 268 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Миша Посмотреть сообщение
    очень интересно посмотреть на этого проектировщика, кто сделал неправильный пьезометрический график и неверно подобрал повысительные насосы
    В этой теме, из нескольких квартир идут разные данные, в одной температура достойная, в другой квартире холодно...
    Прорабатывать надо все варианты возникновения проблемы, возможно проблема в радиаторах, в квартире, может они забиты, или термоголовка\термовентиль не исправны, возможно проводились работы и что то сделано не так, проблемы самого помещения и т.д.

  5. #44
    Senior Member
    Регистрация
    03.06.2012
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    935
    Поблагодарили 618 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Миша Посмотреть сообщение
    очень интересно посмотреть на этого проектировщика, кто сделал неправильный пьезометрический график и неверно подобрал повысительные насосы, если конечно это не косяк строителей, которые отступили от проекта, но все-равно это достаточно быстро исправляется, вот только не пойму что там программисты делают, хотя возможно это наладчиков так именуют) поэтому не расстраивайте, надеюсь в следующем отопительном сезоне таких проблем в Вашем доме не будет, а будет тепло и уютно)
    как мне разъяснили, оборудование поставлял один подрядчик , а наладчиком выступала другая организация. Есть ли ПД и изучал ли кто-то из них ПД не понятно.
    15,9,10 дома - будет аналогично в отопительный период (этажи с 13 и выше). Я немного подожду , надеюсь ситуацию исправят. К окончанию гарантийного срока буду вынуждена подать иск в суд на Застройщика. В УК специалистов нет с ИТП разбираться. Акт измерения температуры теплоносителя в квартире в присутствии собственника так никто и не составил.

  6. #45
    Member
    Регистрация
    12.11.2012
    Сообщений
    68
    Сказал(а) спасибо
    14
    Поблагодарили 12 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
    В этой теме, из нескольких квартир идут разные данные, в одной температура достойная, в другой квартире холодно...
    Прорабатывать надо все варианты возникновения проблемы, возможно проблема в радиаторах, в квартире, может они забиты, или термоголовка\термовентиль не исправны, возможно проводились работы и что то сделано не так, проблемы самого помещения и т.д.
    Я ориентировался на информацию Екатерины, по ее словам во всем доме выше определенных этажей холодно, мною было предложено много вариантов из-за чего это может быть, Екатерина сходила к ГИ УК и переговорила с ним и ей подтвердили что дело в напоре, обеспечивающимся повысительными насосами, а не в ошибках при ремонте, не в завоздушивании системы и не в чем-либо другом, а говорить что во всей квартире неисправны термоголовки или забиты все радиаторы тоже не правильно, тут должна уже работать теория вероятности, а у Екатерины все радиаторы холодные, то дело не в самих радиаторах, а в корне всей системы.

+ Ответить в теме
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения