У меня была такая же проблема , после перетряхивания всей проводки исчезла ....
Гарантия на дом в целом от застройщика есть, но как ее привязать к дифавтомату не знаю - может кто подскажет. У Вас входной автомат рубит и фазу, и ноль? Если только фазу, то все равно нужно проверять проводку, у меня, если ноль и земля коротят - УЗО выбивает (дифавтомат, по моему, тоже должен так себя вести). Если Входной автомат рубит и фазу, и ноль, то посмотрите провода от щитка до квартиры, если все нормально - то менять дифавтомат на новый с электриком.
У меня тоже периодически выбивают диф. автоматы (на 16А), но не все. Электрик от застройщика (живет в первой секции Алексей) сказал, что надо просто их поменять. Сам он себе поменял (на ABB) и порекомендовал это же сделать (по его словам) еще 50-ти жильцам.
Аналогично, я тоже перетянул ввод кабелем ВВГ-НГ-LS 3x10, входной автомат поменял, разбил все розетки и лампочки на 3 группы - УЗО + автоматы и все розетки/выключатели дефолтные выдернул. И тут меня придушила жаба - родные дифы от застройщика я поставил на линии к стиралке, плите, водогрейке, балконам, кондею.. уже месяц все работает.
Вот те и квартиры с отделкой)))
Менять надо все!!!
Зачем пол года ждали, когда ремонты нам сделают???
Все их ремонты в баках каждый день вывозят....
Но как грицца....
Ну и на том спасибо....
нда, видимо, придется автомат менять. Но с УК все равно пободаюсь, уж силшком много из их косяков я устранил своими силами. Если придется менять самому - обойдусь без электриков.
Сейчас частично меняю проводку внутри квартиры, и никак не перестаю удивлятся квалификаии и логике электриков.
Вот держишь в руках соединенные скруткой провода, и мечтаешь, вот бы потыкать электриков носом в кабель под напряжением, зачитывая ПУЭ 2.1.21, дабы выработать рефлекс как у собачки Павлова.
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого инфа, будут отключать воду для ежегодной профилактики, стоит ли ставить водонагреватель?
Какой лучше? Склоняюсь к проточнику, у меня работает больше 5 лет (пару недель в году) без проблем. Кто будет брать проточник - не берите 3,5 КВт - вода будет холодная, только руки помыть. 5 КВт уже более-менее норм помыться в душе, но при этом девушкам длинные волосы все же из тазика придется мыть. Хотя 2 недели в году это не так уж обременительно..
Народ заезжает очень активно - мне кажется что машин рядом с домом уже больше чем возле 10-го ))) и когда нам откроют нормальный проезд со стороны проектируемого???