У нас ограничение на вводе стоит 50A - УЗО в щитке рядом со счетчиком.
5kW - это чуть больше 20А. я намедни замерял ток при работающей кухонной технике (холодильник, варочная панель, духовка и посудомойка) и двух кондеях - получилось 32А. И это при обычных женских хлопотах на кухне, без стирки - стиралку еще не включали ни разу.
А теперь представьте, что сюда же подключился проточный водогрей (например, на кухне кран открыли с горячей водой, у меня жена всегда кран открывает "на всю катушку") - 32А+20А=52А и всё, в квартире темно, тихо и грустно..
Я взял 50-литровый накопительный водогрей с 1,5 kW ТЭНами, бачок большего размера не помещался в подготовленную для водогрея нишу В предыдущей квартире был 30-литровый бачок - его вполне хватало помыться без фанатизьма одному члену семьи
не-а, грустно будет много позже, когда срока службы УЗО сократся из-за протекания тока больше, чем номинал.
Кстати, УЗО как таковое не отключается из-за превышения нагрузки. Отключается автомат,или диф автомат (т.е. гибрид УЗО с автоматом)
А случае, если ток больше номинального на 5%, полагаю, вы вообще не дождетесь когда он отключится из-за срабатывания тепловой защиты.
Даже если вы врубите нагрузку на 50% (!) выше номинала, автомат отключится примерно через час.
Не помню, приводилась ли тут на форуме ссылка на эту статью про работу автоматов, на вский случай оставлю.
у меня в щитке на площадке стоят автомат на 63А до счетчика и УЗО на номинальный ток 50А и 30мА ток утечки. два-три раза в процессе ремонта я делал КЗ (фаза-ноль и фаза-земля) - автомат ни разу не сработал, выключалось всё время УЗО. сейчас, после сборки и установки квартирного щитка, срабатывают УЗО и автоматы в этом щитке, у них номиналы меньше.
Если говорить о внутриквартирном щитке, то, например, у меня на квартиру идёт 18 отдельных линий, если ставить на каждую линию дифы, которые занимают по 2 посадочных места, то придётся забить 36-юнитный щиток полностью, а еще нужно разместить вводной автомат + амперметр. поэтому часть линий - на бытовые розетки и свет, идёт через 3 УЗО и дюжину автоматов, плита, балконы, водогрей, кондей и стиралка цепляются к дифам.
По ценам УЗО и дифы были примерно одинаковы (~1,5k) , а обычные автоматы стоят около сотни рублей. То есть, на 4 линии освещения можно взять 4шт 16 -амперных дифа (~ 6k) и занять 8 посадочных мест или взять одно УЗО и 4 автомата (~2k) и занять 6 посадочных мест.
как-то так... Но если линий немного и +/- пяток тыщ рублей для бюджета не принципиальны, можно везде ставить дифы - это тоже хорошо и правильно..
Последний раз редактировалось hrundel; 07.08.2014 в 12:41.
Посмотрите внимательно, скорее всего у вас там не УЗО, а дифавтомат.
УЗО сработает на фаза-земля (даже если не замыкать, а пустить ток через, скажем, маааленькую лампочку), но не сработает на КЗ фаза-ноль.
Дифавтомат сработает на все.
А вообще все это демонстрирует легкую кривизну рук (а возмжно, прямизну извилин) электриков.
Ставить автомат 63А, затем УЗО 50А 30мА, и входной автомат в квартиру 63А - нельзя. Потому как УЗО будет работать при токах больше номинала (УЗО само по себе не отключается при преышении нагрузки) и вскоре сгорит.
Ставить автомат 63А, затем дифавтомат 50А 30мА, и входной автомат в квартиру 63А - в принципе можно, но нехорошо. Ничего, конечно, не сгорит, но номинал автоматов должен идти по уменьшению. Кроме того, ставить входное УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА - тоже ИМХО не очень правильно. Туда бы поставить 100мА, это же противопожарное УЗО. А уже в квартире на каждую линию ставить 30мА.
на самой шняге написано "УЗО". насчет 30 мА я ошибочно написал - там 100мА, вот дифы внутри все 30мА... УЗО, которое стоит на входе, не срабатывало, когда я светодиодной лампочкой на 3W замыкал фазу и землю.. а насчет профессионализма электриков от застройщика больших иллюзий питать не стОит - у меня "родные" вводные кабели фазы и земли были нарощены 20-сантиметровыми отрезками, после обнаружения такой вот лажи я и перетянул ввод новым кабелем..
Сегодня был сильный ливень с ветром. Одно из моих окон выходит во двор. Вот его как раз и заливало по полной программе (вода текла по стеклу стеной). В результате этого окно дало течь. И такую не слабую. Хорошо там еще нет ремонта и я дома оказался. Кто подскажет к кому обращаться по этой проблеме? Будут ли окно ремонтировать или это бесполезно?