1. Освещение и розетки сейчас модно вешать на разные автоматы. Это не обязательно, но бывает удобно. Если автомат будет выбивать какое-то устройство, то хотя бы свет гаснуть не будет.
2. Номинальный ток УЗО не может быть меньше, чем сумма автоматов. У Вас идет 16 * 3 = 48А, а УЗО всего 30А, т.е. оно будет ограничивать возможную нагрузку. И как только она превысит 30А, УЗО сработает.
С УЗО на 25А такая же история.
3. На кухню 1 автомата, ИМХО, мало. 16А - это 3500Вт. А у нас чайник - 2400Вт. Т.е. поставили что-то готовиться в мультиварке 1000Вт + чайник и вот уже автомат на пределе. А там еще холодильник, телевизор и фиг знает что еще. Электрических устройств становится только больше.
А включили духовку, мультиварку/микроволновку и чайник - и сработало Ваше УЗО на 30А.
4. Лоджию рекомендуется вешать на отдельный автомат. Хотя, если она утеплена, то, может, и не стоит.
5. В 12 модулей не влезает даже Ваша приведенная схема. Т.к. УЗО и УЗМ занимают по 2 модуля. Т.е. там уже 16. И при таком раскладе щит должен быть хотя бы на 24.
Спасибо! будем исправлять.
ИБП можно посоветовать любой, главное чтобы подходил по мощности.На сколько я знаю например мощность насосов для автономного отопления не больше 200 Вт. Для такой малой мощности хватит самого простого компьютерного ИБП на 500 Вт и выше. Дальше надо смотреть на емкость АБ этого источника. От этой емкости будет зависеть время работы ИБП, естественно, чем больше емкость, тем больше время работы. Я для своего насоса всегда держу в резерве АБ от автомобиляна 45 А/ч. Мне его хватает на 12 часов работы.
В этом случае ИБП действительно можно посоветовать абсолютно любой. Если говорить о мощности не больше 200 Вт , то возможно и такой вариант подойдет https://eaton-power.ru/catalog/eaton...n-93e-200-kva/ , как по мне он хорош, способ зарядки у него циклический, АВМ. И есть звуковая сигнализация, на моем такого нет, аж обидно.
Удобно навреное когда провод выгорает, а розетки остаются. В розетке может пара чайников и микроволонка быть. А свет, щас можно три люстры повесить, там 50 ват в сумме может не набраться, ночники по 5-7 ват могут быть. Многие на потолок, чуть ли не от телефона провод кидают, зачем тонну меди тратить, если так тоже хорошо и явно удобно. Как ты на столь разных нагрузках, кабель от перегрева защитишь, одним номиналом. А щиток, у меня соседняя студия, на этаже там кажется в 36 не влезли, а что о двушке с 4-мя помещениями говорить, если реально грамотную систему строить.
Социальные закладки