    1) Не смешивайте розетки сухих и влажных помещений (розетки коридора + розетки СУ). Лучше поставить УЗО 16/0,01 и под него два автомата: Розетки СУ автомат B10, Свет СУ автомат B6
    2) Весь свет сухих помещений поставьте под одно УЗО: УЗО 40/0,03 под ним три четыре автомата - свет кухня, свет коридор, свет комната 1, свет комната 2. Номинал автоматов B10 или B6
    3) Розетки комнат и коридора под одно УЗО 63/0.03 , на разные автоматы B16
    4) Все теплые полы тоже под одно УЗО и аналогично свету
    5) Кондеи также как и п.4
    6) Стиральная машина и Водонагреватель: УЗО 63/0.03, под ним автоматы B16 (стиралка) и B32 (водонагреватель)
    7) Варочная и духовка: УЗО 63/0.03, под ним автоматы B32 (варочная) и B16 (духовка)
    8) Розетки и свет балкона (влажное помещение) под отдельное УЗО 16/0.01, под ним автоматы: B10 (розетки) и B6 (свет)

    На вводе, если вы ставите УЗМ-51М, дополнительно рекомендую поставить вольтметр/амперметр. Чтобы вы понимали от чего оно у вас сработало.

    Если вам будут собирать щиток на автоматах и УЗО ABB, если покупаете правильные автоматы (S201) и УЗО (F202), то там где у вас под УЗО два автомата - нулевые шинки для УЗО не нужны. Т.к. в УЗО предусмотрен зажим сразу двух проводов.

    Ну и сам щиток у вас должен получиться примерно такой: https://yadi.sk/d/Sl-izyNIrankM

  2. # ADS

    Регистрация
    Всегда
    Сообщений
    Много


     

  3. #232
    Senior Member
    Регистрация
    06.06.2014
    Адрес
    НК2, корпус 7
    Сообщений
    202
    Сказал(а) спасибо
    4
    Поблагодарили 114 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Светлана Р. Посмотреть сообщение
    Оцените, пожалуйста, схему электрощитка для 2-х комнатной квартиры. Может будут дельные замечания по схеме. Спасибо.
    Светлана,
    несколько замечаний/предложений.
    1/ для духовки, как правило, хватает 16А и провода 2.5мм2. Проверить просто - если подключение через стандартную вилку, то розетка под нее выдерживает до 16А, соответственно, автомат больше 16А ставить не нужно.
    2/ проточный водонагреватель это удобно, но при выделенной мощности на двушку 11кВт, при работающем на полную водонагревателе, остается мало мощности на остальные приборы.
    3/ "перемешайте" свет. Под одним УЗО розетки от комнаты 1 и свет от комнаты 2, под другим -- розетки комнаты 2 и свет коридора. Логика следующая: неисправность проще искать при свете.

    В остальном все хорошо, помещаетесь в 36 модулей.

  4. #233
    Junior Member Аватар для Аглая
    Регистрация
    16.05.2016
    Сообщений
    17
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
    Очень много хороших советов и разъяснений. Спасибо))

  5. #234
    Senior Member
    Регистрация
    25.12.2013
    Сообщений
    281
    Сказал(а) спасибо
    199
    Поблагодарили 81 раз(а) в сообщениях
    Всем спасибо, кто ответил на предыдущий вопрос.
    Я полный профан в электрике, но почитав ветку попробовал накидать щиток автоматах шнайдер. Прошу подсказать, где ошибся, что можно оптимизировать для сокращения расходов) мой подрядчик все хочет на динах сделать кроме света, но это слишком дорого, поэтому свой вариант рассматриваю как промежуточный
    http://my-files.ru/15ezan

    надеюсь откроется файл корректно, тк делал не в экселе, но сохранил как эксель (как фотку не удалось распечатать)

    заранее спасибо

  6. #235
    Senior Member
    Регистрация
    19.10.2014
    Сообщений
    569
    Сказал(а) спасибо
    22
    Поблагодарили 76 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Antmanin Посмотреть сообщение
    3. Логичнее сравнивать стоимость "5 диффов" и "1 УЗО + 5 автоматов". И не стоит забывать про размер щитка. В первом случае это 10 модулей, во втором 7
    Недавно у шнайдера появились компактные электронные дифавтоматы.
    Единственное надо понимать что они электронные, т.е. не сработают без питания, поэтому крайне желательно ставить УЗМ на входе. Но его по-любому лучше ставить .
    Кстати у меня тут недавно стандартное УЗМ-3-63 сработало, померил оказалось 249 вольт. Потом стало 235.

  7. #236
    Senior Member
    Регистрация
    06.06.2014
    Адрес
    НК2, корпус 7
    Сообщений
    202
    Сказал(а) спасибо
    4
    Поблагодарили 114 раз(а) в сообщениях
    Чебрец, по вашей схеме:
    1/ выключатель нагрузки имеет смысл брать на 2 полюса, автомат на 50А уже в этажном щитке стоит, в квартире не нужен. Если хотите обесточивать всю квартиру одним движением, кроме неотключаемой линии - возьмите двухполюсный рубильник, без автомата.
    2/ видеодомофон на отдельный автомат - это с запасом добавьте его к неотключаемой линии
    3/ неправильно подобраны номиналы УЗО. У вас везде 16А, а должно быть или больше, чем сумма номиналов нижестоящих автоматов, или больше выделенной мощности.
    4/ УЗО нужно брать на ток утечки 30мА. У вас везде 10мА. 10мА можно оставить на линии 4-6, для влажных помещений.

    + еще такой вопрос - у вас трешка? Если да, то ввод должен быть трехфазный. В этом случае нагрузку нужно делить по фазам.

  8. Пользователь сказал cпасибо:
  9. #237
    Senior Member Аватар для Brim
    Регистрация
    16.07.2012
    Адрес
    Юбилейный, 63
    Сообщений
    1,198
    Сказал(а) спасибо
    121
    Поблагодарили 243 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Antmanin Посмотреть сообщение
    1/ выключатель нагрузки имеет смысл брать на 2 полюса, автомат на 50А уже в этажном щитке стоит, в квартире не нужен. Если хотите обесточивать всю квартиру одним движением, кроме неотключаемой линии - возьмите двухполюсный рубильник, без автомата.
    Без разницы. Сколько не консультировался в разных местах, все говорят, что на входе автомат и рубильник - одно и то же. По цене тоже разницы нет (а то еще автомат и дешевле выйдет).
    В итоге предпочел продублировать автомат. И в подъезде, и у меня будут автоматы на 50А. Да, есть вероятность, что сработают оба. Ну и что? В подъезд в любом случае идти.
    И пусть уж лучше у меня на входе стоит ABB. Неисправный автомат, конечно, в 99% случаев находится в состоянии "выключено", но кто его знает, как себя поведет этот ИЕК в подъезде?

  10. #238
    Senior Member
    Регистрация
    06.06.2014
    Адрес
    НК2, корпус 7
    Сообщений
    202
    Сказал(а) спасибо
    4
    Поблагодарили 114 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Brim Посмотреть сообщение
    на входе автомат и рубильник - одно и то же
    На схеме есть и то, и то что точно избыточно.
    Основное, что для обесточивания лучше брать 2-полюсное устройство, которое размыкает и фазу, и ноль.

  11. #239
    Senior Member Аватар для Brim
    Регистрация
    16.07.2012
    Адрес
    Юбилейный, 63
    Сообщений
    1,198
    Сказал(а) спасибо
    121
    Поблагодарили 243 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Antmanin Посмотреть сообщение
    Основное, что для обесточивания лучше брать 2-полюсное устройство, которое размыкает и фазу, и ноль.
    Согласен. Даже не просто лучше, а только так и надо.

  12. #240
    Member
    Регистрация
    11.07.2016
    Сообщений
    47
    Сказал(а) спасибо
    3
    Поблагодарили 3 раз(а) в сообщениях
    Ребята, Сами делали или нет? Слышала,что многие осуществляют закупку электрики коллективно..!