Согласна, что дом принадлежит Застройщику, так как жильцы не подписывали акт на приемку квартиры, но не УК, которая выполняет функцию обслуживания дома.
Лидия, это связанные стороны.
У застройщика нет возможности за этим следить, поэтому по факту УК этим будет (или должна) заниматься или забьет на это.
на сколько я помню в договоре был пункт о немалом штрафе за перепланировку до собственности...
1 000 000 рублей - в течении года если перепланировка велась
там удалили один силовой элемент несущей стеновой плиты, обвязку проёма - 4 арматурины с горизонтальными связями, в заснятый мной момент проём был расширен сантиметров на 20, не удивлюсь, если работы по расширению шагнули еще дальше.
Метростроевцы, зафиксировавшие новую стрелку проволокой тоже так рассуждали - "да куда она денется!". Печальный результат все видели..
А по факту ребят, перемычку то делать они будут новую?ааа? хоть стена и монолит, а армирование то нету усиленного далее проема, и нагрузка будет распределятся уже иначе. Так что писать бред про "что ему станет" вы видимо далеки от конструктива. На одном этаже еще ничего, запас делаю проектировщики для строителей и вот таких горе дизигнеров, но если это делать(новые проемы без усиления) на каждом этаже либо через этаж, то беда не за горами. И проект такой уже делать ТОЛЬКО в специализированной конторе и проходит ьвсе согласования для получения узаконивания перепланировки и нового паспорта БТИ без "красных" линий.(Работал в перепланировках, знаю что это такое в мск и что за это бывает)
дом не монолитный!!!панельный.
я уже писал об этом и продублирую:
несущая стеновая панель работает в трех направлениях: на сжатие, растяжение и изгиб. у плиты есть разные участки интенсивности восприятия нагрузок: верхняя часть больше всего работает на сжатие, нижняя - больше всего на растяжение, по всей ее высоте должна быть обеспечена устойчивость, чтобы ее не сломало пополам или не деформировало. соответственно, все эти колоссальные нагрузки принимает не только бетон, а в основном арматура, которая рассчитывается и закладывается в определенном порядке, определенного диаметра, с определенным шагом. закладывается НЕ БОЛЬШЕ 5% запаса.
в результате, вся панель это комплекс распределения вышеперечисленных нагрузок по всей ее поверхности!!!но это всего лишь одна панель, а мы имеем целый комплекс таковых. каждая эта панель должна ПРАВИЛЬНО воспринять нагрузки со всех стороны, а также ПРАВИЛЬНО передать свои и дополнительные нагрузки далее.
делайте выводы.