Кто-нибудь менял провод (4мм ПВС), проложенный от щитка к розетке плиты на кухне ? Хватит ли его на 7Квт варочной панели, или на 10-11Квт (панель + духовой шкаф) ?
Можно духовой шкаф запитать от второй линии 2.5мм, идущей на кухную (обычные розетки), но тогда тоже может быть перебор - 3Квт + например чайник 2Квт.
Сечение: 4 кв. мм
Допустимый ток: 38 А
Мощность: 8,3 кВт
Т.е. на варочную хватит. На все вместе - нет.
Смотрите таблицу тут (первое, что нашел яндексом)
Странно что там ПВС к плите проложен... У себя я все на ВВГнг и NYM заменял.
У нас всё ПВСом протянуто от застройщика - у меня провод 6 квадратов лежит, я его менять не стал - залудил с двух сторон и со стороны плтиты затянул в клеммники... Я у себя в щитке поставил амперметр, показывающий общий потребляемый ток - пока больше 25А я на нем не видел
духовка на разогреве ест 11А, варочная панель при двух конфорках 12А.. холодильник постоянно потребляет 0,6...0,9А.
Свет везде LED, поэтому потребление мизерное..
Наверное можно на етот провод поставить два автомата на 32 и 16 ампер, к первому подключить панель, ко второму духовку, все это хозяйство убрать в коробку и спрятать с глаз, но чтоб был простой доступ. Наверняка захотите подключить микроволновку, посудомойку, чайник, возможно бойлер. для них тоже желательно иметь свои автоматы от розетки плиты или от второй розетки на кухне. При превышении тока сработает или один из новых втоматов или автомат в квартирном щитке.
Все это моя теория. Лучше посоветоваться с действующим электриком. Если планируете ремонт, то закажите проект и пусть профессионалы сделают, чтоб не было головной боли в будущем.
автомат защищает провод, ставить автоматы после провода бессмысленно, тем более на 48А в сумме.
Хорошая тема. Скажите, я видел, что варочная панель и духовой шкаф (по раздельности) могут питаться от 220V обычной евро розетки. Т.е. черная 4 вилочная не нужна. Верно утрвеждение?