У меня на 22 этаже очень слабый напор воды, и горячей и холодной.
Поставил манометр в фильтр Far, оказалось в холодной воде всего 1-4-1.7бар, в горячей примерно столько же или даже меньше.
Фильтры все промывал, были довольно чистые, давление не выросло.
Тот же обратный осмос требует минимум 3.5, придётся ставить помпу.
У всех наверху так? Пинать УК стоит ?
У меня и внизу слабый напор холодной воды. Тоже это начинает напрягать, вильтров никаких нет, ничего не забито соотвественно.
Думаю это уже второй вопрос после отопления, которое надо писать в УК.
у нас, в 10 корпусе, 4-4,5 бар всегда было - я до 3 снижаю редукторами. Однозначно, в УК надо стучаться - с насосами какие-то непонятки у вас
22 этажа плюс подвал умножим на 3 метра, итого 70 метров почти. Это 7 бар. Плюс 1.5 бар в квартире, итого насос дает 8,5 бар... Должен давать 11 бар. Требуйте давления.
Так может там просто редуктор перекручен. Вызовите, действительно, сантехника из УК он вам скажет точную причину невысокого давления. У себя я тоже выставил 3 на горячей и на холодной.
У меня 5 этаж.Включен верхний душ 300 мм.Во втором санузле душевая лейка 150 мм.Включено одновременно.Редуктор урезан до 3,5 бар.Я представляю что будет если вкрутить до конца.Возможна Ваша проблема во входной трубе пол дюйма?Я себе перерезал стояки и сделал нормальный выход на три четверти.Сейчас в 9 районе исправляется как раз такой косяк у подружки.
2й подъезд, корп 9 ,6й этаж - 1,5-2давление, хотелось бы побольше
Опять же после разговора с инжинером УК, он сказал надо сделать заявку в диспетчерскую и вызвать сантехника на удобное для Вас время и он открутит какую-то штучку над водомером и будет нам счастье.
Буду на вечер или на выходной вызывать, а то если включаю стиралку, то напор холодной вообще ущербным становится. Неприятненько.
Кстати оч приятный по общению человек этот инжинер )))
Нет у меня редуктора.
Ну не может же так сильно счётчик 1/2 урезать напор по сравнинию с 3/4, тем более дальше коллекторы (разводка) уже 3/4.