+ Ответить в теме
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44

Тема: Отключение горячей воды

  1. #21
    Senior Member Аватар для hrundel
    Регистрация
    08.01.2012
    Адрес
    д.72
    Сообщений
    7,242
    Сказал(а) спасибо
    588
    Поблагодарили 1,994 раз(а) в сообщениях
    Я бы при таких симптомах прежде всего редукторы смотрел на входе. у нас редукторы от застройщика были поставлены самые дешевые - срок службы около года у них. Они закисают и ведут себя непредсказуемо.

  2. Пользователь сказал cпасибо:
  3. # ADS

    Регистрация
    Всегда
    Адрес
    Advertising world
    Сообщений
    Много


     

  4. #22
    Senior Member
    Регистрация
    08.04.2013
    Адрес
    ЮП д.55
    Сообщений
    247
    Сказал(а) спасибо
    20
    Поблагодарили 19 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Андрей) Посмотреть сообщение
    Уважаемые соседи! Подскажите, нет ли у Вас такой проблемы:
    Когда включаешь (допустим) холодную воду в раковине и одновременно спускаешь унитаз, уменьшается напор в раковине.
    Или моешься в душе, в это же время спускаешь унитаз, обдает горячей водой сразу.
    Может насос в доме недокачивает?
    У меня 13 этаж.
    6 этаж. Тоже самое.

  5. #23
    Senior Member
    Регистрация
    09.11.2013
    Сообщений
    492
    Сказал(а) спасибо
    32
    Поблагодарили 51 раз(а) в сообщениях
    Не думали, как исправить проблему?

  6. #24
    Senior Member Аватар для Михаил Иваныч
    Регистрация
    27.02.2015
    Сообщений
    391
    Сказал(а) спасибо
    96
    Поблагодарили 104 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Рус Посмотреть сообщение
    6 этаж. Тоже самое.
    Ребята! Надо было "коллекторную" схему водоснабжения делать. Вот здесь подробно описана эта схема.
    http://santehnik-samara.narod.ru/CAHTEX.htm
    http://santehnik-samara.narod.ru/Stoimost.htm

    Желательно делать "коллекторную" схему, а не "прямую".

  7. #25
    Senior Member
    Регистрация
    08.04.2013
    Адрес
    ЮП д.55
    Сообщений
    247
    Сказал(а) спасибо
    20
    Поблагодарили 19 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Михаил Иваныч Посмотреть сообщение
    Ребята! Надо было "коллекторную" схему водоснабжения делать. Вот здесь подробно описана эта схема.
    http://santehnik-samara.narod.ru/CAHTEX.htm
    http://santehnik-samara.narod.ru/Stoimost.htm

    Желательно делать "коллекторную" схему, а не "прямую".
    У меня такая схема и есть. Но в ней столько кранов разных - может что открыть надо или наоборот закрыть?

  8. #26
    Senior Member Аватар для Михаил Иваныч
    Регистрация
    27.02.2015
    Сообщений
    391
    Сказал(а) спасибо
    96
    Поблагодарили 104 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Рус Посмотреть сообщение
    У меня такая схема и есть. Но в ней столько кранов разных - может что открыть надо или наоборот закрыть?
    1. Возможно, что у вас всё-таки не на все водоразборные приборы вода идёт по отдельной трассе. Какие то трассы, возможно имеют по несколько водоразборных приборов.
    2. Возможно, что у вас на каком-то кране от МОП до, допустим, ванны - а это минимум 3 крана/вентиля (1 в МОП, 1 в коллекторе/гребёнке, 1 водоразборный) ЗАУЖЕНО СЕЧЕНИЕ. Сечение может быть заужено и в трубе: допустим внутренний диаметр трубы в МОП 20 мм, а вам сразу подсоединили 16 мм и далее если у вас будет где-то в квартире 20 мм, то это уже не играет роли, ведь давление (скорость потока воды в трубе) вам уже понизили этой 16-ти миллиметровой трубой. А потом при задействовании двух трёх кранов на максимум у вас уже чувствуется нехватка воды.
    3. Если у вас та же самая проблема, что и у "Андрея)", то можно в коллекторе (на гребёнке) вентиль регулировки питания бачка унитаза закрутить, чтобы через него меньший поток шёл. Это вызовет конечно замедление в наполнении водой бачка унитаза, но для этого водоразборного прибора медленное истечение воды в бак как раз не критично.
    Принцип Вы поняли?

    Выше писали про закисание. Так вот, если дому года два всего, то рано ещё зарастать стальной трубе внутри ржавчиной. Но сам кран в МОПе стоит проверить и открыть его на максимум. Может он стоит на половинке.
    Также стоит открыть на максимум все остальные краны на пути воды из МОП в проблемный водоразборный прибор - кран.

    Но опять же надо смотреть конкретно, что у вас там. Может причина в чём-то ещё.

  9. #27
    Senior Member
    Регистрация
    07.03.2013
    Сообщений
    1,216
    Сказал(а) спасибо
    318
    Поблагодарили 138 раз(а) в сообщениях
    Всем привет!

    Кто-нибудь знает даты отключения горячей воды в 2016 г?

  10. #28
    Senior Member
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    212
    Сказал(а) спасибо
    64
    Поблагодарили 9 раз(а) в сообщениях
    УК скорее знает..надо их..

  11. #29
    Junior Member
    Регистрация
    04.05.2016
    Сообщений
    14
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в сообщениях
    Должна информация появится на сайте Администрации (http://www.reutov.net). Но пока нет ничего - пару часов назад заглядывал.

  12. #30
    Senior Member Аватар для hrundel
    Регистрация
    08.01.2012
    Адрес
    д.72
    Сообщений
    7,242
    Сказал(а) спасибо
    588
    Поблагодарили 1,994 раз(а) в сообщениях
    Цитата Сообщение от Сергей Маринин Посмотреть сообщение
    Должна информация появится на сайте Администрации (http://www.reutov.net). Но пока нет ничего - пару часов назад заглядывал.
    А куда заглядывали? График профилактики котельных постановлением главы утверждается обычно...

+ Ответить в теме
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения