Благодарю за ответы
О какой трубе идёт речь ?
труба VG 2203 18x1.0x6, схему подключения ПС тут нарисовал-
https://fotki.yandex.ru/next/users/h...1443174?page=0
такой вариант имеет право жить? Уголки тока придется убирать...
В предыдущем сообщении я уже озвучил универсальный рабочий вариант подключения ПС. Вы же решили идти своим путём и в таком случае я не буду мешать, как гриться, обходя разложеные грабли, потеряешь опыт )) Мудрость - результат нашего Опыта, а Опыт - результат нашей глупости.
P/S тип выбранной трубы мне неизвестен, надо было хотя бы пруф приложить
Спасибо. Вы предложили универсальный вариант, но у меня нет Вашего опыта и
с этим вариантом не представляю как можно в ограниченном пространстве произвести
монтаж труб ПС и водонагреватель. Нарисовал свой вариант, хотел, как говорил Бисмарк,
учиться на чужих ошибках, в данном случае учиться на Вашем опыте.
По трубе вот, вроде как стандартная труба Виеговская нержавеющая и вся арматура для ее монтажа
там имеется.
http://www.rendstroy.ru/e-store/54/5080/
Если это не то, оправьте ссылку какую надо применять для подключения ПС.
Для эффективной работы ПС, недостаточно использовать минимальную циркуляцию в нём, но и требуется создать достаточную скорость потока для того, чтобы на внутр. стенках подключаемых труб как можно дольше не происходило зарастание шламом и отложениями.
Если не сложно, то просьба посмотреть есть ли критичные слабые места, может еще не поздно внести корректировки.
Самого смущает подключение полотенчика (углы после кранов в частности). Трубы к полотенчику - Kalde super oxy pipe. Изначально также пробовали на Рехау подвести, но не продавливало на том диаметре. После увеличения греет нормально.
Счетчики слышал ранее, что стоит заменить - буду позже с УК решать как это сделать.
http://joxi.ru/eAOlyw7h4woGMr.jpg
http://joxi.ru/YmE8ZwnhZbo9Dr.jpg
http://joxi.ru/D2P47wDSdjo182.jpg
Слабые места это :
а) водомеры от застройщика, потому как не зря изначально перед ними ставят рег.давления (далее РД), без РД бывают серьёзные протечки через корпус , тем более и гарантии без РД для этих водомеров снимаются автоматом.
б) накидные гайки Рехау - слишком большое кол-во контрафакта, отрывается нижний буртик
http://www.mastercity.ru/forums/sant...41#post5129141
на фото "левые" фитинги - слева
Последствия ошибочного выбора контрафактной продукции из латуни под марку REHAU
(цитата) - Подверженность коррозии: анализ материала поддельных фитингов подтвердил, что они изготовлены из латуни, неустойчивой к вымыванию цинка - негерметичность соединений системы из-за отклонения поддельных фитингов по размерам, в частности из-за несоответствия их резьбы определенному размеру - нарушение качества питьевой воды из-за содержания в материале поддельных фитингов солей тяжелых металлов (железо, цинк, никель, свинец) Поддельные фитинги не соответствуют актуальным нормативным требованиям (DIN 50930-6, TWVO)
в) выбор ПП Калде - смотрим, что с ним бывает после нескольких лет эксплуатации
http://www.mastercity.ru/forums/sant...13#post4332213
г) "американки" ПП сомнительного качества, такие соединения следует выполнять от шар.кранов с американками через комбинированную ПП муфту с ВН. резьбой
д) тройники после фильтров тонкой очистки я бы срочно поменял на VIEGA, по той же причине (последствия) что озвучена мною выше, тем более на гор. воде на таких тройниках вначале появляются зелёные точки , что характерно для латуни, не стойкой к вымыванию цинка, потом они рассыпаются частично и по причине превышения доли кремния в сплаве
Как говориться - "а ЧТО Вы хотели за ЭТИ деньги ?" ... музыка и слова народные
Последний раз редактировалось Tehnik-san; 12.12.2015 в 01:29.
ЦИТАТА :
Латунь представляет собой медно-цинковый сплав. Она бывает двойной и многокомпонентной. От процентного содержания цинка зависит цвет латуни. На основании этого различают красную латунь, т.е. томпак, которая содержит от 5 до 20 % цинка, и полутомпак, то есть жёлтую латунь, содержащую в своём составе до 36 % цинка.
Иногда в латуни содержание цинка достигает более 45%.Чем больше содержания цинка в сплаве, тем дешевле его стоимость, а технологические, механические и антифрикционные свойства сплава повышаются. Латунь отличается меньшей тепло и электропроводностью по сравнению с медью, а антикоррозийные качества латуни находятся где-то посередине между характеристиками исходных компонентов сплава. У сплавов, содержащих более 20% цинка, существует недостаток - склонность к растрескиванию при условиях хранения с повышенной влажностью.
Присутствие аммиака и сернистых газов усиливает этот эффект. Для устранения этого недостатка применяется низкотемпературный отжиг после технологической деформации. Упрочнение латуней производят при помощи деформационного наклёпа. Исключением является сплав ЛАНКМц 75-2-2,5-0,5-0,5, для упрочнения которого применяют закалку и старение. Фазовый состав сплава является важной особенностью простых латуней. Если в сплаве содержится до 39% цинка, то он представляет собой однофазный твёрдый раствор ( а-фаза), а при содержании цинка более 39% образуется вторая фаза ( b-фаза). Этот сплав отличается твёрдостью и хрупкостью, отсюда следует, что двухфазные сплавы по сравнению с однофазными более прочные, но менее пластичные. Многокомпонентными латунями называют сплавы, дополнительно легированные другими элементами помимо цинка. Они имеют названия по легирующим добавкам: свинцовая, алюминиевая и т.д. Маркировки у простых и многокомпонентных латуней различаются. Маркировка простых латуней содержит букву Л и цифру, которая говорит о процентном содержании меди.
Маркировка многокомпонентной латуни тоже начинается с буквы Л, затем идут начальные буквы названий легирующих элементов, указание содержания меди в процентном соотношении и через тире уже процентное содержание легирующих компонентов. Латуни используются для изготовления мелких деталей, так как эти сплавы хорошо формуются и обрабатываются, а также обладают текучестью и поддаются пластическим деформациям. Латуни легко сваривать и паять. Исключение составляют свинцовые латуни. Медно - цинковые сплавы могут обрабатываться двумя способами и в зависимости от технологической обработки делятся на литейные и деформируемые. Литейные латуни предназначаются для производства фасонных отливок, а деформируемые - для изготовления прутков, проволоки, лент, труб, листов и полос. Благодаря наличию в сплавах дополнительных легирующих элементов латунь приобретает специфические свойства. Для повышения коррозионной устойчивости в сплав добавляются никель, олово, и алюминий. А марганец повышает жаростойкость латуни. С помощью кремния улучшаются антикоррозионные свойства, прочность и антифрикционные качества. Для улучшения обрабатываемости латуни на автоматических станках добавляют свинец. Чтобы в агрессивных пресных водах из латуни не вымывался цинк, добавляют мышьяк. В зависимости от состояния материала латунный прокат подразделяют на мягкий, полутвёрдый, твёрдый и особо твёрдый. От того, какой марки сплав и от назначения проката зависит состояние материала. Латунный прокат выпускают в виде труб, проволоки, лент, полос и листов.
Источник http://stroyrubrika.ru/sro/strojmate...rki-latuni.php
Приведенная в качестве примера статья написана общедоступным языком, который может вызвать споры и опровержения мелких технических деталей специалистов-литейщиков, но конечный результат, по большому счёту, всё равно будет понятен на изделиях из какого материала следует остановить свой выбор обычному обывателю.
Надеюсь теперь понятно почему Viega перевела ВСЮ свою продукцию на бронзу, кстати в мае м-це этого года я был лично на трёх заводах Viega в Германии и собственными глазами видел процесс изготовления от отливки до выпуска конечной продукции
Последний раз редактировалось Tehnik-san; 12.12.2015 в 01:25.
Большое спасибо за ответ!
а) Про счетчики уже писал - менять буду, как разберусь с УК по процедуре, а то неуверен, что просто самолично меняются и все.
б) Про гайки накидные видел ваше сообщение раньше - брал в хорошем месте и проверял - гайки не левые.
в) По ПП сомнения и были. А на что стоит заменить? Есть адекватный ПП для этих целей, с учетом того, что кладется в штробы под плитку?
г) По тройникам спасибо, заменю.
В общем, что сам не покупал - то и под вопросом
Ronin - мой вам совет, поменяйте подключение ПС с труб ПП хотя бы на Rehau 25мм, целой трубой без PPSU уголков.
Социальные закладки