6й подъезд. Уезжали на несколько дней, дома выключили пакетники, что возле входной двери, оставив кухню, где работал только холодильник, а как приехали, обнаружили онный полностью размороженным и выключенный общеквартирный пакетник на лестничной клетке. Вот сижу и думаю, касяк у нас какой-то случился, что и на лестничной клетке вырубило, или у кого-то может похожее было, либо видели, что может какие работники счетчиками занимались?!
А Рубильник или дифавтомат? У меня пару раз вырубался ДифАвтомат, причем последний раз - недавно, неделю назад, ночью, когда все спали и нагрузка была почти нулевой.
У меня до счетчика автомат, а после счетчика УЗО стоит. И ни разу простот так ничего не вылетало. Правда, я всю линию от квартирного щитка до подъездного перекладывал - фазный провод и земля были нарощены, что недопустимо.
УЗО выбивает даже при отключенной фазе, когда ноль и земля контактируют. С точки зрения колхозных электриков, которых застройщик нанимал для наших домов, разница между нулевым и заземляющим проводами только в цвете изоляции, раз не искрит, можно не изолировать особо и наращивать скрутками по-колхозному - всё равно в стяжку всё уйдёт. Вот и щелкают УЗОшки после того, как уборщица слишком влажную уборку сделает в подъезде.
Я не знаю, что такое дифавтомат, но чтобы дать питание на квартиру, просто сам двойной рубильник не поднимался, сбоку от рубильника была маленькая кнопочка, после нажатия которой и только зафиксировался рубильник в включенном положении. До этого просто у нас рубильник на площадке не вырубался.
тоже вырубался ночью с неделю назад и еще у наших знакомых из нашего подъезда одновременно с намипричем последний раз - недавно, неделю назад, ночью, когда все спали и нагрузка была почти нулевой
У вас сработал дифавтомат. Маленькая кнопочка выскочила - значит сработал сам. либо пионеры нажали на нем кнопку "тест", что маловероятно.
Я считаю, что у нас установлены некачественные автоматы. Слишком много жалоб на ложные срабатывания. Надо менять на хороший. Не уверен, что есть смысл требовать от УК, так как поставят, вероятно, такой же дешевый. Наверняка эти дешевые даже имеют сертификаты))) Вам удастся оценить, на сколько удачный экземпляр вам достанется, только после очередной разморозки холодильника в ваше отсутствие.
После заезда у меня отключались внутриквартирные от дрели. Заменил на нормальные.
В процессе житья бытия иногда выбивало тот, что после счетчика (как у вас). И так же в моё отсутствие. Лекарство - исключил засранца из цепи. Так как он лишний, на мой взгляд.
У меня просто так сегодня вырубило ночью автомат на площадке. Из нагрузки был только свет))
А по поводу холодильника - хочу сам купить аккумуляторы холода холода солевые и положить в морозилку на такой случай. На полдня, думаю, продлит жизнь продуктов. По крайней мере хватит на кратковременное отключение. А при более долгой поездке класть часть их и в холодильное отделение.
А что, у аккумуляторов холода теплоемкость существенно больше, чем у продуктов питания?
Можно систему бесперебойного питания замутить или смс-оповещение об отключенном электричестве. если в холодильнике икра осетра, например
У меня была схожая проблема. В результате была произведена замена дифавтомата за счет УК. Проблема исчезла.
Подробнее я уже писал ранее в этой ветке
http://novokosino2.com/showthread.ph...069#post165069
Это вы категорично как-то...
Он вовсе не лишний. Гуглите "противопожарное УЗО"
(кстати, т.к. до дифавтомата стоит вводной автомат, а после него в квартире - еще один автомат, то дифавтомат можно заменить на УЗО без потери функциональности)
И если, не дай бог (тьфу-тьфу) пожар, и причиной де-юре признают неисправную проводку - угадайте, кто будет нести ответственность за последствия?
Социальные закладки