Но большинство же (по себе сужу) в этом коробе устраивает разводку воды и если она протечет, то протечет до первого, кто заделал дыры и вода там будет стоять пока не испарится либо просочится ниже. Тот вариант который у меня (с пеной) - не думаю что выдержит большой напор воды. А перепенить - надо ломать стену - туда так просто не залезешь через ревизионный люк.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, а какого типа плиты можно у нас устанавливать?
Наш электрик говорит, что нельзя индукционные, что у нас из-за напряжения 220V максимальная мощность примерно 6 кВт на плиту будет.
А звонила в магазин-производитель плит и там мне сказали, что плита (hiLight),у которой присоединительная мощность 10 кВт, так же может быть присоединена и к сети с 220В. Что якобы никогда она на такой мощности работать не будет.
Сразу оговорюсь, что в электрике не разбираюсь и поэтому есть затруднения с подбором плиты.
Гоните сразу этого электрика,самой грязной тряпкой половой,которая у Вас есть!Полную охинею несет!Можете подключать любой тип плиты,индукционную в том числе,любой мощности.Обычно варочная поверхность до 6кВт,духовка до 5кВт.На варочную плиту и на духовку закладывайте кабель сечением 4 кв.мм. на каждую.Соответственно эти кабели заводите на отдельный автомат 40А в Вашем квартирном эл.щите.Найдите хорошего электрика.Этого гоните нафиг от греха подальше!
Продам остатки наливного пола старатели 3 мешка (300 руб. за один мешок) + полмешка бонус бесплатно. Один мешок 25 кг. 89639236334
Спасибо вам большое!
В ваших расчётах ошибка. 6кв/220в=27А Автомат нужен на 32А кабель 6мм, а большенство варочных панеле 4,4кв значит автомат на 25А сечение кабеля 4мм. Не стоит завышать автомат может сгореть кабель. Ну а вообще в среднем на квартиру подаётся 11кв. Вот и расчитывайте своё потребление, можно печь и на 10кв поставить только кабель уже будет не на 6мм
Извините, но так делать нельзя. Очень редко когда работают варочная панель и духовка и равномерно нагружают автомат, скорее всего работает одна варочная панель. Автомат ставится не на защиту прибора, а на защиту кабеля и 40А для кабеля 4мм это много. Нужно ставить 2 разных автомата и 2 разных кабеля. Вы сделали так и это будет работать и с кабелем возможно ничего не случится 100 лет, но вы рискуете.
Я не зря сказал,чтобы наша героиня нашла грамотного электрика.Вы абсолютно правы,автомат рассчитывается по сечению кабеля,а сечение кабеля рассчитывается исходя из максимальной нагрузки.Я привел самый простой и дешевый вариант,когда мало места в щитке,когда жалко денег на второй автомат.Это не желательно,но можно делать,т.к. это не розетки,где мы не знаем,какая мощность прибора в ней будет,максимальная мощность духовки и варочной нам известны и соответственно правильно подобранное сечение кабеля защитит от перегрева и воспламенения,тем более у нас кабель должен быть ВВГнг ls. Если делать с надежностью 200%,то да,на каждую линию варочной и духовки нужно ставить свой автомат.