поднимаю тему, у меня рабочие пару недель назад при штукатурных работах заметили сырой угол (7 подъезд, 10 этаж, однушка посередине) угол в комнате около потолка примыкание монолита (другая его сторона - балкон) и пеноблока - сходу пропенили щель и через день угол просох, но если проводить рукой по углу монолит-пеноблок чувствуется холодный "ветерок" (дело было при 0-2град). В итоге я написал заявление в УК о проблеме (физически) и мне, конечно, сказали - весь дом г@вно, у всех так - отдадим подрядчикам, будут смотреть фасад, когда и насколько качественно что-то сделать ХЗ. Жду оф. ответа и готовлю письмо к застройщику, жилинспекцию. Неформально инженер предложил своими силами расшить угол и замазать его плиточным клеем.
Мой прораб предложил утеплить колонны монолита (с двух сторон) изнутри квартиры Ruspanel РПГ Фольгированная 20мм.
Что думаете даст это что-то?
Я буду долбить ЭЭ и прочих чтобы со стороны фасада сделали инспекцию и устранили проблемы.
фото проблемных мест
В Русич заходили? Если Ваша заявка в УК передана в Русич, спросите, может Вы уже в планах на наружные работы по утеплению фасада.
Они там как-то по подъездам с люлькой двигаются, где заявок больше.
ИМХО я бы утепплился и снутри и снаружи всеми способами. Я так себе и просил, но меня только снаружи утеплили. Но тьфу-тьфу-тьфу вроде действенно.
Вчера весь день провёл в квартире (как раз морозная погода) - смотрел где дует / не дует холодно/не холодно и т.д.
Последний раз редактировалось Федот_не_тот; 06.01.2017 в 10:25.
Жду ответа от ЭЭ, дальше пойду долбить исполнителей - сРусичей или кто в люльках катается.
>> Вчера весь день провёл в квартире (как раз морозная погода)
Холодно всего пару дней - дайте промезнуть как следует.
У меня монолит мокрый сегодня, правда окно рядом еще не поменяли и балкон не утеплили.
Сегодня пришел рабочий с его слов из Русичей для "расшивания" углов примыкания стены и заделки их пеной.
Расшивайте, но учитывайте, что вы поправили проблему со своей стороны, а с другой стороны пилона(со стороны соседей) скорее всего такая же петрушка,
Настоятельно рекомендую наружные стены штукатурить при помощи теплой штукатурки, с заходом на монолит хотя бы на пол метра(при этом не отменяя расшивку швов)
Последний раз редактировалось haritonov; 24.01.2017 в 14:48.
Немного расскажу чем закончилось:
- Подрядчик расшил и демонтировал нашу пену и заделал швы негорючей смесью.
- Подрядчик насверлил отверстий и заполнил их смесью
- Мои рабочие утеплили монолит с внешней стороны пеноплексом (стало возможно после демонтажа утепления стены со стороны балкона)
- Мои рабочие заменили утеплитель балкона на бутерброд из пеноплекса и пенофола
- Заменил остекление балкона на пластиковое
Поддерживаю тему с инспекцией утепления фасада с соседями +/- этажей.